声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2197|回复: 6

[求助]请教做电力点子仿真的高手,我在使用unversal bridge时遇到问题

[复制链接]
发表于 2006-4-6 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
<P>我在使用unversal bridge做spwm逆变器的仿真,power electronic element选择IGBT,然后在电路中使用multimter是报错,“Data type mismatch. Input port 3 of block 'spwm/Multimeter/source/GTO-IGBT Bridge/model1/Tail /Product' expects a signal of data type 'double'. However, it is driven by a signal of data type 'boolean'”,好像是数据类型不匹配,错误就是指向multimter。如果power electronic element选择用thyristors就不会报错,这是为什么啊?急死我了啊!!!</P>
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-4-8 16:09 | 显示全部楼层

回复:(idnk)[求助]请教做电力点子仿真的高手,我在...

输入3错用了逻辑信号(boolean)?
发表于 2006-4-12 08:10 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2006-10-8 21:51 | 显示全部楼层
问题是这样解决的,在弹出窗口中将那个要求是"double"的地方强制类型转换成"double".
发表于 2006-10-30 12:42 | 显示全部楼层
这个问题我遇见过 ,你用的应该是6.5版本的,换成7.0版的就可以。是版本的原因
发表于 2006-11-4 19:38 | 显示全部楼层
从demos里加一个powergui好像就行了
发表于 2006-11-5 14:26 | 显示全部楼层
boolean与double模块都需要加上,进行强制转换
这个是个小问题:)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 20:31 , Processed in 0.065183 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表