:'(  本人做的是模糊 PID仿真,运行时总出现以下提示,输入信号为阶跃响应,运行到1s时就无法进行了出现以下提示,输入正弦信号就可以正常运行,不知道问题出在哪
Warning: Next step size (3.552713678801045e-015) is smaller than minimum step size (4e-015) at time 1.000000000000157 because distance between zero crossings is smaller than the minimum step size.
Warning: Unable to reduce the step size without violating a minimum step size of 3.552713678801162e-015 at time 1.000000000000193 for model 'untitled'.
Warning: Unable to reduce the step size without violating a minimum step size of 3.552713678801275e-015 at time 1.000000000000224 for model 'untitled'.
          希望大家帮帮忙

[ 本帖最后由 sunhuibo 于 2007-5-28 15:04 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-5-28 17:53 | 显示全部楼层
你再具体点,你那个到底怎么做的?
看不到你使用的语句
 楼主| 发表于 2007-5-28 18:07 | 显示全部楼层
就是simulink的框图连接
发表于 2007-5-28 19:39 | 显示全部楼层
最好把你做框图传上来,要不不方便解决
发表于 2007-5-28 21:30 | 显示全部楼层
调整数值
发表于 2007-5-29 11:42 | 显示全部楼层
恩,是要调整参数或者模块,这个问题都是普遍类的
你可以试验着减少模块来判断究竟是哪个模块出现的问题
先把模糊PID换成PID,来看下系统是否出现,如果出现,证明是模糊PID的问题
不过也可能是模糊PID自身没问题结合到一起有的问题,那么你看下你的量化因子,输入的量化因子,这个应该是主要的错误区.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入