操作员站连续发生死机事件,为防止操作员站死机造成事故,现将处理方法及注意事项交待如下:
1、        运行中加强对盘面各参数的监视,当任一台操作员站出现死机(包括键盘及鼠标)情况时,监盘人员应立即汇报主值及值长,同时应立即换一台操作员站进行操作。
2、        值长应立即联系热工人员进行处理。
3、        当出现多台操作员站同时死机时,应立即更换正常的操作员站操作,重点监视锅炉汽温控制画面,燃烧控制画面及汽机的汽水控制画面,保证锅炉水位、温度、压力及凝汽器、除氧器水位正常,此时应保持负荷稳定,避免大幅调整的操作及倒换设备的操作。
4、        当所有操作员站死机时,重点监视汽包、凝汽器、除氧器就地水位计,并立即派人到就地操作给水泵勺管、凝汽器补水调节门及除氧器进水调节门,维持各水位正常,同时立即重启一台操作员站,重启正常后进行相应调整。
5、        做好所有操作员站死机短时间无法恢复造成机组跳闸的事故预想。